SL500 + DPM2012R2+Windows Server 2012R2
Started by buro, мая 25 2015 09:51
7 replies to this topic
#1
Отправлено 25 мая 2015 - 09:51
Добрый день!
Являюсь обладателем Ленточной библиотеки SL500, подключение 2 FC -библиотека, 4е привода - по 1 FС.
Подключил все это к серверу, сервер увидел -2е библиотеки (ессно 2 FC, MPIO не помогло) и 4е привода
Установил DPM, просканировал Библиотеку, нашлась Библиотека и у нее 142 ленты, также нашлись 4е привода, но у них лент нет:-(
Инвентаризация дает ошибку :
The detailed inventory of tape failed for the following reason: (ID 3316)
DPM could not reserve the drive resource because one of required drive resources is not online or it needs cleaning or servicing. (ID 24052)
Может что-то еще нужно настроить на самой библиотеке SL500?
Раньше работал с эмуляторами лент DD160, там все проще и сразу виделось.
Помогите!
Спасибо.
Являюсь обладателем Ленточной библиотеки SL500, подключение 2 FC -библиотека, 4е привода - по 1 FС.
Подключил все это к серверу, сервер увидел -2е библиотеки (ессно 2 FC, MPIO не помогло) и 4е привода
Установил DPM, просканировал Библиотеку, нашлась Библиотека и у нее 142 ленты, также нашлись 4е привода, но у них лент нет:-(
Инвентаризация дает ошибку :
The detailed inventory of tape failed for the following reason: (ID 3316)
DPM could not reserve the drive resource because one of required drive resources is not online or it needs cleaning or servicing. (ID 24052)
Может что-то еще нужно настроить на самой библиотеке SL500?
Раньше работал с эмуляторами лент DD160, там все проще и сразу виделось.
Помогите!
Спасибо.
#2
Отправлено 27 мая 2015 - 11:38
Добрый день.
Физически в приводах ленты есть? Обычно после ивентаризации, робот ленты кладет обратно в ячейки.
Физически в приводах ленты есть? Обычно после ивентаризации, робот ленты кладет обратно в ячейки.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
#4
Отправлено 28 мая 2015 - 08:16
Добрый день.
Произведите конфигурацию устройства, тем самым приводы присоеденятся в библиотеку и слоты с кассетами станут активными.
Произведите конфигурацию устройства, тем самым приводы присоеденятся в библиотеку и слоты с кассетами станут активными.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
#5
Отправлено 28 мая 2015 - 08:34
Добрый день.
Произведите конфигурацию устройства, тем самым приводы присоеденятся в библиотеку и слоты с кассетами станут активными.
А как именно и где произвести конфигурацию устройства?
Сканирование и рефреш в DPM не имеют эффекта.
На данные момент вообще исчесла Библиотека из Диспетчера устройств :-( Остались одни приводы.
Может не правильно настроена сама SL500?
Но как правильно настроить я не в курсе, делаю все методом "тыка". Нормального описания найти не могу, есть только с оф.сайта документация по библиотеке, но там нет ни слова, о том как ее дальше монтировать , чтоб видели программы.
Спасибо.
#6
Отправлено 01 июня 2015 - 08:20
Добрый день.
Произведите конфигурацию устройства на СA ARCserve Backup.
Произведите конфигурацию устройства на СA ARCserve Backup.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
#8
Отправлено 04 июня 2015 - 12:21
Добрый день.
В 11-м аксерве,слева колонка, внизу, жмите на device configuration.
В 11-м аксерве,слева колонка, внизу, жмите на device configuration.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
1 человек читают эту тему