Доброго дня!
Имеем EMC DD160, корзину HP c7000+HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module
Подключаю DD160 как эмулятор ленточной библиотеки VTL в Windows 2012R2.
На самом DD160 создано 3и привода. и 30 касет
В MPIO есть DGC LUNZ его добавляю, в устройствах вижу:
Tape Drives
IBM ULTRIUM TD4 SCSI
и так 6 раз
Medium Changer Device
Unknown Medium Changer
Использую ПО DPM2012 он видит только три привода и по одной кассете чистящей.
Что я делаю не так, подскажите технологию подключения и настроек.
Где брать драйвера?
Спасибо, за любую помощь.
Подключить EMC DD160
Started by buro, ноя 19 2014 08:35
3 replies to this topic
#2
Отправлено 20 ноября 2014 - 02:02
Добрый день.
SCSI терминатор установлен?
SCSI терминатор установлен?
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
#4
Отправлено 25 ноября 2014 - 06:17
Добрый день.
Значит в устройствах DP мы имеем четыре привода и два сменщика? Необходимо выполнить конфигурацию устройства,т.е присоединить к сменщику приводы, и сделать ревизию доступных ячеек.
Значит в устройствах DP мы имеем четыре привода и два сменщика? Необходимо выполнить конфигурацию устройства,т.е присоединить к сменщику приводы, и сделать ревизию доступных ячеек.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4
2 человек читают эту тему
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей