Мы используем DPM2010 и ленточную библиотеку Quantum Scalar i40 с 2 приводами. У нас есть 7 защищенных групп и для каждой группы одна кассета. Все работает нормально, но DPM использует ВСЕГДА один и тот же tape drive. Я хотел использовать DPM для одновременного бэкапа двух групп.. но никак не выходит, не хочет писать и все.
Оба диска видны в библиотеке в DPM 2010 Administrator Console. Co-location of data on tape включено. Для ленточного накопителя юзается драйвер hplto.sys V 1.0.6.3.
Может кто-то поможет?
DPM 2010 работает только с одним накопителем в библиотеке
Started by lolyc, авг 02 2011 12:56
2 replies to this topic
#2
Отправлено 03 августа 2011 - 08:42
Сам разобрался. Попробовал отключить привод, который работает - второй один фиг не пашет. Короче оказывается просто нужно было почистить драйв. Хотя в веб-интерфейсе такого не писалось. И причем библиотека ведь имеет свой собственный механизм очистки drivehead с помощью чистящей кассеты в специальном слоте. DPM видимо не воспринимает такой механизм.
Короче почистил, все теперь ок.
Короче почистил, все теперь ок.
#3
Отправлено 03 августа 2011 - 08:58
Добрый день.
Следует не забывать что, чистящие картриджи имеют свой ресурс,
и если драйв требует чистку а картридж закончился то, ошибка
драйва остается и допуск носителя не производится по прежнему.
Следует не забывать что, чистящие картриджи имеют свой ресурс,
и если драйв требует чистку а картридж закончился то, ошибка
драйва остается и допуск носителя не производится по прежнему.
Ремонт и сервисное обслуживание ленточных библиотек, систем резервного копирования, автозагрузчиков, серверов, сетевого оборудования.
Организация электронного архива, экспертиза, проектирование, резервное копирование информации. Подробнее - http://nstor.ru/ru/service/
Сервисный отдел компании NStor: service@nstor.ru , +7(495) 374-74-35, Москва, Колодезный пер. 3 стр. 4