Привет всем!

Система HP ML570 G3
Контроллер 6404
1 канал два винта 146Gb
2 канал два винта 146Gb
внешняя корзина 14 диков по 300Gb
Проблема:

Разбиваю 1 и 2 каналы на RAID1+0(попарно все диски и внутренние и внешняя корзина, то есть всего дисков 18 после разбивки их 9, по одному на 1 и 2 канале и 7 на внешней корзине)
на первом кнале создаю логические диски 20 и 126
внешнюю корзину пока не трогаю, все работает прекрасно.
Разбиваю внешнюю корзину RAID1+0 перестает загружаться ось!

Насколько я понимаю приоритет переходит внешней корзине и меняется грубо говоря буква диска вот тут ось и перестает грузиться.

Объясните что тут не так, если кто знает.

Заранее всем спасибо

#2 GLADtr

GLADtr

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 сообщений

Отправлено 08 сентября 2006 - 09:08

Отвечу сам:

дело оказалось в версии firmware контроллера Smart array 6404
была 2.34 последняя прошивка 2.62A или B точно не помню
вообще скачать диск firmware CD с HP загрузиться с него - (он в ISO образе - загрузочный на HPUX) и уже просто щелчком мыши устанавливаешь то, что нужно.